Оптимальная конфигурация длинностержневых изоляторов и области их применения.
По результатам испытаний при искусственном загрязнении конфигурацию длинностержневых изоляторов для районов с различными условиями работы рекомендуется выбирать в соответствии с данными табл. 7.
Применение длинностержневых изоляторов рекомендуется:
в любых районах (по СЗ), где требуется повышенная надежность работы изоляторов на ВЛ без их замены;
в труднодоступных районах (заболоченная и горная местность, отсутствие транспортных коммуникаций, в сдвоенных гирляндах анкерно-угловых и переходных опор); в зонах с III - IV СЗ цементных предприятий, предприятий черной металлургии, предприятий по производству калийных удобрений, химических производств, выпускающих фосфаты, алюминиевых заводов, где применение тарельчатых стеклянных изоляторов не обеспечивает надежную работу изоляторов.
Выбор длинностержневых фарфоровых изоляторов, выполненный по длине пути утечки с учетом выражения (2) и по разрядному напряжению, был реализован в России, в частности, на ВЛ 220 кВ, расположенной в зоне интенсивных загрязнений (выбросы предприятий черной металлургии).
Одна из опор находится над котлованом первичной переработки конверторного шлака и изоляторы поддерживающих и натяжных гирлянд несколько раз в сутки подвергаются воздействию высокой температуры от излучения расплавленного шлака, а затем воздействию пара, возникающего при тушении шлака.
В течение полугода здесь происходило разрушение от 30 до 50% стеклянных тарельчатых изоляторов в гирлянде. Общий уровень загрязнения изоляторов превышал уровень, характерный для районов с IV СЗ, а требуемая удельная длина пути утечки составляла 3,7 см/кВ.
Таблица 7
Выбор конфигурации длинностержневых изоляторов
Замена гирлянд стеклянных изоляторов на длинностержневые должна была быть выполнена без увеличения строительной длины изоляционной конструкции. С учетом испытаний длинностержневых изоляторов при искусственном загрязнении было принято решение о выборе изоляторов с конфигурацией изоляционной детали типа А: в качестве поддерживающей можно было применить гирлянду из трех изоляторов типа А (у такой гирлянды 50%-ное разрядное напряжение при загрязнении 50 мкСм составило 245 кВ; в соответствии с требуемой нормой 50%-ное разрядное напряжение гирлянд ВЛ 220 кВ не должно быть ниже 220 кВ). Эти фарфоровые изоляторы успешно эксплуатируются в течение 3 лет без дополнительных мероприятий.
Успешная эксплуатация длинностержневых фарфоровых изоляторов в зоне с СЗ более IV позволила расширить их применение и на других ВЛ 220 кВ, расположенных в этой промышленной зоне.